什么叫差動保護,?名詞解釋定義是,?
什么叫差動保護,?名詞解釋定義是,?
差動保護是輸入CT(電流互感器)的兩端電流矢量差,,當達到設定的動作值時啟動動作元件,。保護范圍在輸入CT的兩端之間的設備(可以是線路,,發電機,,電動機,,變壓器等電氣設備)。
電流差動保護是繼電保護中的一種保護,。正相序是A超前B,,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,,C超前B各是120度,。有功方向變反只是電壓和電流的之間的角加上180度,就是反相功率,,而不是逆相序,。
差動保護是根據“電路中流入節點電流的總和等于零”原理制成的,。
差動保護把被保護的電氣設備看成是一個節點,那么正常時流進被保護設備的電流和流出的電流相等,,差動電流等于零,。當設備出現故障時,流進被保護設備的電流和流出的電流不相等,,差動電流大于零,。當差動電流大于差動保護裝置的整定值時,上位機報警保護出口動作,,將被保護設備的各側斷路器跳開,,使故障設備斷開電源。
差動保護是利用基爾霍夫電流定理工作的,,當變壓器正常工作或區外故障時,,將其看作理想變壓器,則流入變壓器的電流和流出電流(折算后的電流)相等,,差動繼電器不動作,。當變壓器內部故障時,兩側(或三側)向故障點提供短路電流,,差動保護感受到的二次電流的和正比于故障點電流,,差動繼電器動作。
差動保護原理簡單,、使用電氣量單純,、保護范圍明確、動作不需延時,,一直用于變壓器做主保護,。另外差動保護還有線路差動保護、母線差動保護等等,。
變壓器差動保護是防止變壓器內部故障的主保護。其接線方式,,按回路電流法原理,,把變壓器兩側電流互感器二次線圈接成環流,變壓器正常運行或外部故障,,如果忽略不平衡電流,,在兩個互感器的二次回路臂上沒有差電流流入繼電器,即:iJ=ibp=iI-iII=0,。
如果內部故障,,如圖《差動保護》ZD點短路,流入繼電器的電流等于短路點的總電流,。即:iJ=ibp=iI2+iII2,。當流入繼電器的電流大于動作電流,,保護動作斷路器跳閘。